[FSE] Elektrodílna - plán
Pavel Hrzina
hrzinap na fel.cvut.cz
Neděle Únor 17 22:31:57 CET 2013
Dobrý večer,
nechci Vás strašit ani mírnit, ale jsou to perly...
1) Veškeré zásahy do elektroinstalace FEL smí provádět pouze odpovědný
pracovník, tedy v tomto případě TPO/ pan Klavrza
2) Projektovat rozváděč vedle umyvadla... asi to jde (tuším 20 cm od
jeho hrany), ale není to dobré.
3) Bez chrániče Vám to nezrevidují... (jedná se o instalaci ve veřejné
budově)
4) Střední vodič se může běžně vypínat a i se to v nových rozvodech
často dělá. Ochranný samozřejmě ne :)
Rada: Připravte lišty a přístroje (navrtání a montáž zvládnete sami) a
poproste p. Klavrzu, aby to zapojil. Kabely mívá svoje, o jističích se
chvíli musí diskutovat. Ale jde to.
Pavel.
Dne 17.2.2013 22:20, František Pech napsal(a):
> Samozřejmě ani střední ani ochranný vodič se nikdy nevede přes vypínač!
> Proč? Zkus si odpovědět sám.
> Fanda
>
> S pozdravem
> František Pech
> *CTU Cartech Electric*
> Team Captain, Drivetrain, Mechanical assistance
> tel.:777976570
> jabber: ewans50 na jabbim.cz
> (ICQ:225206172)
> Dne 17.2.2013 21:37, podhrada na fel.cvut.cz napsal(a):
>> Dík za připomínku. Tady si nejsem jistý, jak hovoří norma, tak jsem to
>> nakreslil takhle. Třeba proudové chrániče odpínají všecko, ale hlavní
>> vypínač jsem definovaný nenašel ani ve skriptech. xD
>> Je to pouze koncept, který se doladí a pak překreslí na finál. Víš jak
>> to má být správně?
>>
>> Cituji Dominik Macko <macko.domi na gmail.com>:
>>
>>> Ahoj, len taká drobnosť. Prečo uvažuješ v hlavnom vypínači vypínanie
>>> vodiča N ?
>>>
>>> Dňa 17. 2. 2013 19:09 podhrada na fel.cvut.cz wrote / napísal(a):
>>>> Zdravím.
>>>> Aby se trochu hnuly ledy, nakreslil jsem plán elektrodílny, kde je
>>>> vše, co zatím s Mirem víme. Berte to jako výchozí bod, metráže
>>>> kabelů jsou už použitelné, s tím, že dolní hrana rozvaděče bude
>>>> maximálně 150cm nad zemí. (Udělal jsem tam do zdi rysku a myslím, že
>>>> je to až moc.) Následují otázky k vyřešení:
>>>> 1.) Zásuvky ZE1 a ZE2 budou dvojí nebo trojí?
>>>> 2.) Vedení A vést jednou čtyřžílou nebo dvěma trojžílami?
>>>> 3.) Jak vysoko dáme rozvaděč?
>>>> 4.) Hlavní vypínač otočný nebo tlačítka Zap/Vyp(bezpečnostní klobouk)?
>>>> 5.) Proudový chránič - Ano/Ne?
>>>> 6.) Umístit někam pětikolík nabíjecí zásuvku, případně kam? (nebo je
>>>> zbytečná?)
>>>> 7.) Kde se koupí materiál?
>>>>
>>>> Hezký večer, Apolo x)
>>>>
>>>> Adam Podhrázský
>>>> CTU CarTech Electric
>>>> 3D printing
>>>> www.cartech.cvut.cz
>>>> tel: +420 605 836 966
>>>>
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> Fse mailing list
>>>> Fse na fel.cvut.cz
>>>> https://list.feld.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/fse
>>>
>>> --
>>> Dominik Macko
>>> CTU CarTech Electric
>>> Czech Technical University in Prague
>>> http://www.cartech.cvut.cz/
>>> Mob. (+420) 605 446 825
>>
>>
>> Adam Podhrázský
>> CTU CarTech Electric
>> 3D printing
>> www.cartech.cvut.cz
>> tel: +420 605 836 966
>>
>> _______________________________________________
>> Fse mailing list
>> Fse na fel.cvut.cz
>> https://list.feld.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/fse
>
>
>
> _______________________________________________
> Fse mailing list
> Fse na fel.cvut.cz
> https://list.feld.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/fse
>
More information about the Fse
mailing list